rain江南
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 137 點
下載積分: 1467 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2012-04-16
最后登錄: 2024-10-15
查看rain江南的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-10 11:55
手上一個項目:fx3uplc加一個485BD擴展版與計算機組態王通信、一個485adp-MB帶20個儀表485modbusRTU通信、plc變程口與威綸觸摸通信…當觸摸屏與plc不通信時plc與儀表通信正常;觸摸屏開始與plc通信(讀數據)時,plc與儀表的modbus通信斷開(或者故障),以前plcmodbus帶10個儀表時沒有什么問題,加了10個modbus從站就不行了…請教大神能給點意見,謝謝~
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-11 13:35
有一個問題需要確認,如果plc用標準modbus做主站時僅允許一路串口通訊,你之前能用或許做的是無協議通訊即自己算的檢驗,你與儀表通訊時看下有沒有加終端電阻,掃描時間有沒有超時,僅供參考
樓主留言:
之前和現在PLC與儀表一直是通過3U-485ADP-MB特殊適配器做的標準modbus RTU模式,專用指令不需要自己計算校驗,modbus網絡兩端都有110Ω電阻;PLC與計算機是通過485-BD擴展板通信;威綸觸摸屏通過PLC自己編程口連接;謝謝你的思路  ,我還在繼續找原因
尋師傅多名