dream321
青學不精
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 359 個
工控威望: 552 點
下載積分: 5848 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-09-18
查看dream321的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-02-10 20:55
圖片:
真心求助論壇的師傅們,討論一下,變頻器主從控制,一臺機械設備,兩個電機帶一個網布,主電機在前,從電機在后面。速度不一致就會損壞網布,通訊控制失敗,因為驅動輥上面有壓輥,壓力不一,盡管線速度一致,仍然有損壞網布的可能。期待各位師傅指導一下啊。設備簡圖如下,1號是主驅動,2是從驅動,中間是網布鏈接。不是很結實的東西。如果采用主變頻器輸出電流模擬量,驅動從的扭矩控制,可行嗎。謝謝師傅們指教。謝謝!
vdadiv
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 111 個
工控威望: 226 點
下載積分: 71329 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-03-31
最后登錄: 2024-08-15
查看vdadiv的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-02-12 05:02
主驅動和從驅動,壓輥施加壓力應該控制為一致,且不會隨著線速度變化,此為控制1,
從驅動速度應該小於或等於主驅動速度,小於:能控制出網布張力,此為控制2,
不應該混在一起,
"網布鏈接。不是很結實的東西"----以主從速度差,控制網布張力,不損壞網布即可!
樓主留言:
速度不可取,主棍從棍直徑不一樣,通訊控制速度太慢,不可取,有一個例子,就是轉矩控制,只是用的是dtc。abb的直接轉矩控制。不知道國產變頻器能否替代。