接近開關接在PLC上。如果接近開關兩個電源線異常斷開,PLC就報接近開關異常,程序該怎樣編寫(要不要加其他硬件??)。


]用的是三菱Q系列plc。(大神賜教)[s:39
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-20
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 21:52
      像這種非常嚴格的情況,是不能簡單就用近接開關來的,即使有能用檢測電源近接開關.假如近接開關電源沒問題而里面出故障面臨同樣的問題
      像這類設備都是采用多重保護.比如近接開關采用兩個,必須兩個感應到才動作,其中一個不動作即報警..最好采用經過認證,如AB的安全開關,
      同時機械方面想辦法,如果兩個近接開關失靈,仍沒停下,如某些吊車限位開關,直接斷開電機電源.