樓主  發表于: 2017-02-20 15:24
三菱FX3U-64MR   PLC輸入點接入光洋TRD-NA360NWE絕對值編碼器。
要求D102為0-360循環。
M100為180原點置位開關。
但是現在出現編碼器旋轉時D102數據由70直接跳到178,中間缺失108
編碼器是舊的。PLC為新品。程序不是本人編寫。
有哪位看一下是怎么回事,希望指導。
測試.rar (176 K) 下载次数:105
baixin_1981
杭州三菱
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 239 點
下載積分: 508 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-30
最后登錄: 2024-12-18
查看baixin_1981的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-21 14:11
你要看清楚,你的光洋編碼器型號是格雷碼的還是二進制編碼的,格雷碼的可以直接讀,后者須減去余數。