求助,本人沒有用過絕對式伺服,現有一設備一個軸上掛著兩個絕對式伺服,伺服該如何回原?PLC為三菱LD77MS4,伺服為三菱J4的伺服.謝謝!!
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 歡迎學習交流,目前在學習Q172!
guti2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 301 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2016-11-08
最后登錄: 2024-04-29
查看guti2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-22 15:36
LDMS4里有幾種回原點方式,根據自己的需要選用一種。絕對值伺服也有可能遇到機械碰撞或者掉電池的情況,也需要重復回原點的 。
樓主留言:
現在就是不知道用哪一種回原方式,望指點下。謝謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(吳工2014)
    guti2008
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 34 個
    工控威望: 301 點
    下載積分: 3050 分
    在線時間: 93(小時)
    注冊時間: 2016-11-08
    最后登錄: 2024-04-29
    查看guti2008的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-04-22 17:21
    不了解實際情況,打幾個比方。1,假如有個機械基準,那就可以在斷電的時候把電機旋到一個固定位置,然后按1樓說的,將當前位置設零點;2,4樓說的,用傳感器+Z向脈沖的方式,這個準確度很高;3,或者覺得方式2比較慢,而且精度要求不高,可以自己組合回零方式,例如JOG運行找傳感器的上升沿信號,然后,將當前位置置零。