請教:QD75D/P/M之間的區別

   請描述的詳細一些,我在手冊中沒有看出來

   手冊中介紹QD75D差動驅動器方式

       。眩模罚担虚_路集電極方式
       。眩模罚担褪桥cSSCNET兼容的伺服放大器組合使用
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4323 分
在線時間: 9540(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-23 09:20
說的通俗一點,就是P——————脈沖輸出
                  D——————模擬量輸出
                  M———————總線控制
對于P來說,伺服器的控制方式需要選擇脈沖控制,對于D來說,伺服器的控制方式選擇速度控制,也可以選擇轉矩控制,而對于M來說,只能使用支持三菱專屬通訊協定的SSSCnet網絡,看來目前只有三菱自己的驅動器才支持哦。

以上!