PLC是FX1S的,控制一個簡單的步進正反轉,可就是電機速度不夠快,要求電機每秒轉三圈的速度,每次轉兩圈半就夠了,但現在給的脈沖頻率都2000了還是達不到,頻率再加高電機就堵了,驅動器細分的是每圈400個脈沖,X15是導通后有足夠時間再斷開的,程序如下,求大神賜教一下哪里出了問題

vx:xr16898989
killking998
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 931 個
工控威望: 7400 點
下載積分: 17389 分
在線時間: 1713(小時)
注冊時間: 2007-08-07
最后登錄: 2024-06-24
查看killking998的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-25 09:04
驅動器細分的是每圈400個脈沖, 太小了容易堵轉放大點加上加減速就好了。