evanzheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 288 個
工控威望: 399 點
下載積分: 4278 分
在線時間: 185(小時)
注冊時間: 2010-02-27
最后登錄: 2024-11-05
查看evanzheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-02-25 08:37
使用QD75-D4控制雷賽步進,目前接線方式是 步進驅動器PUL+與DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步進驅動器的PUL-, CCW-接步進驅動器的DIR-。但電機只能一個方向選擇。

QD75-D4軟件內設定(WORS2軟件)脈沖方式CW/CCW。記得QD75D是差動輸出的,為何軟件內可以選擇脈沖+方向呢?即使我選擇了脈沖+方向也是只能一個方向選擇。試過將步進拆除用伺服可以運行,所以排除了程式及模組的問題了。應該還是接線的問題,求大師指導
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-25 10:32
QD75-D4是集電極輸出