樓主  發表于: 2017-02-27 11:51
新手求教
如題,三菱FX3U擴展模塊RS-232-DB與威綸通觸摸屏通信,觸摸屏型號為MT6056i,plc端的通信通道應該選擇通道1,還是通道2?

通信線纜的接線怎么接,plc端怎么接,觸摸屏端怎么接?

通信設置兩端都一樣 我設置為9600、偶、7、1。
liyulong85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 137 點
下載積分: 2288 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2012-03-08
最后登錄: 2024-05-08
查看liyulong85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-27 13:09
仔細查看觸屏的說明書,我記得上面有介紹,PLC不用設定任何東西RS232 通信,正常的9針D型插頭就可以