前輩們,您們好!
小弟想請教兩個問題,
我今天仔細地看了下編程手冊,手冊上說從M500~M1023,M1024~M3071為斷電保持型繼電器,但是我在編程軟件上仿真時,它們并不具有斷電保持的功能.
我在軟件上編的程序?
LD X000

OUT M500

LD M500

OUT Y000
這個程序應該沒有問題吧.

此外,M8034書上說是禁止PLC所有輸出的功能,但是我將它用來程序中,別的輸出線圈還是能夠繼續輸出.
程序如下:
LD X000

OUT T0 K100

LD T0

OUT Y000

LD X001

OUT M8034
測試結果, 當X001得電后,T0, Y0,還是有輸出的.
以上兩個問題,我有點不明白,請前輩指點,非常感謝!
要求自己每天多學習一點.
langman
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 576 個
工控威望: 606 點
下載積分: 1500 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2021-04-09
查看langman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-24 09:54
問題2,個人覺得是雙線圈的緣故,在你X1ON之前,X0也是為ON是吧,X0、X1都為ON,對于Y0和T0的驅動是一個矛盾,
X0對Y0、T0是驅動作用,而X1對Y0、T0是復位作用。
朗工自動化,承接自動化改造工程:PLC控制系統、伺服系統、氣動、步進、節能燈設備、機械手、集成電路測試設備、變頻器、人機界面,歡迎洽談,