樓主  發表于: 2008-06-23 15:17
前輩們,您們好!
小弟想請教兩個問題,
我今天仔細地看了下編程手冊,手冊上說從M500~M1023,M1024~M3071為斷電保持型繼電器,但是我在編程軟件上仿真時,它們并不具有斷電保持的功能.
我在軟件上編的程序?
LD X000

OUT M500

LD M500

OUT Y000
這個程序應該沒有問題吧.

此外,M8034書上說是禁止PLC所有輸出的功能,但是我將它用來程序中,別的輸出線圈還是能夠繼續輸出.
程序如下:
LD X000

OUT T0 K100

LD T0

OUT Y000

LD X001

OUT M8034
測試結果, 當X001得電后,T0, Y0,還是有輸出的.
以上兩個問題,我有點不明白,請前輩指點,非常感謝!
要求自己每天多學習一點.
烏龜船長
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 7630 點
下載積分: 1311 分
在線時間: 2656(小時)
注冊時間: 2007-03-21
最后登錄: 2024-11-14
查看烏龜船長的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-23 15:43
的確 ,,M8034書上說是PLC所有輸出禁止,但是  后面有句話【【【將PC外部輸出接點全部置于OFF狀態】】】