各位前輩:
              想問一下FANUC數控系統直流電源+24E,0V,+24B,0V,+24D,0V的容量,想接個0.5A,DC24V的負載上去,不知道會不會燒保險絲。
[ 此帖被hefei3903在2017-03-02 12:21重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-02 15:10
不會燒保險絲,但是電壓會下降。