tyw123456
級別: 家園?

精華主題: 1 篇
發帖數量: 113 個
工控威望: 797 點
下載積分: 313 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2016-09-13
最后登錄: 2024-09-23
查看tyw123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-07 11:07
圖片:
是這樣的,現有60Ω的電阻若干,做三相純電阻實驗臺,電阻怎樣盡量在少用的情況下產生136A的瞬間線電流,我的接法是用12組每組3根三角形接法的方式來產生380/60=6.4,6.4*1.732=11.1,11.1*12=133來產生133安的電流的,然后負責人說不行,這樣浪費電阻了,電阻要超額用,136A要求的只是瞬間,然后我半天也沒有拐過彎來,想不到還有怎樣的接線方式比直接并聯還能省電阻而產生136A的電流了,求大神賜教,附設計的接線圖
靜水深流
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-07 12:11
裝個150A的斷路器做保護,在斷路器輸出端直接短路就可以產生瞬時電流。多說150A的斷路器選大了,那個就換個小的,用16A的斷路器,再瞬間短接輸出端,看看是不是有怎么大的電流!
[ 此帖被跑步向錢在2017-03-07 16:12重新編輯 ]
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2819 個
工控威望: 4446 點
下載積分: 213570 分
在線時間: 3177(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-11-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-07 16:17
引用
引用第12樓tyw123456于2017-03-07 14:51發表的  :

== 嗯,你這個測單相的過流保護是可以,只有線承受的住還能做調流。可是我的沒有那么小的電阻,我這個電阻成品已經有差不多一米高的發熱管了,所以只能用60Ω的電阻來完成,請問有什么可以比我的圖還省電阻的方法嗎?只能使用60Ω的電阻的時候

拍照片上來看看你那電阻是不是繞線電阻??如果是的話可以在電阻的中間位置抽個頭出來,然后以中間抽頭為一個輸入點,兩頭短接為另一個輸入點。這樣你那電阻也就成30Ω的阻值了。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1