樓主  發表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接線時把控制變壓器初級380V電源誤接到220V的端子上了。剛一合空開就聽一聲悶響隨手就把空開拉下,可是控制箱里已是濃煙滾滾了。明顯看到煙是從PLC里冒出來的。把PLC拆下打開檢查,發現電源板的濾波電容鼓了。(400V120μF)沒辦法找一個400V68μF的換上試驗還算幸運各功能還正常。送電前也按常規對照圖紙查了線,著重看了線多,線亂的地方,變壓器接線簡單也就沒太注意,結果還偏偏就是這里出了問題。干了40多年電氣的老工人出了這么低級的事故,簡直是笑話了。在此,不顧臉面了把這個事寫出來與各位同仁共勉。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你學習!!
  • 下載積分:+5(仙居人家) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(tathui)
    雪花飄飄
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 2620 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 6787 分
    在線時間: 3544(小時)
    注冊時間: 2007-09-03
    最后登錄: 2024-10-12
    查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-03-12 11:11
    自己能認識到自己錯誤并改正。這很好。