z_sheng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 103 點
下載積分: 682 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-03-12
最后登錄: 2022-12-04
查看z_sheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-14 20:47
圖片:
我只想請教下群里技術一個通訊問題:

1. 之前做過一個項目,放三臺smart line V3觸摸屏各處 來通過PLC-S7-200 控制。(距離都不超過100米),翻看觸摸屏手冊說明書該規定可以接入四臺HMI,然而現實測試時候只有2臺有用,串聯的第三張HMI則經常死機,還干擾其他2臺HMI工作,通訊發生滯后現像。最后解決的辦法是又增加一臺DP通訊模塊才解決死機問題,但是客服堅持說四臺HMI連PLC沒有問題,這就讓人奇怪了。不過,現在又出現一個問題,三張HMI里會有一臺HMI通訊丟失,聽現場說拔下HMI電源也就好了,真不知道什么原因導致的，其?張HMI正常工作。不知道怎么排查該問題,想請遇到過的網友幫幫忙。

2. 現在又一個新項目,14臺風機不在同一個區域,但必須由一個地方控制。所以安排了兩個控制箱,每個控制箱內配置了S7-200smart ,也就相當于由一處主控制箱內的HMI控制兩臺PLC,這樣的方法因為距離大于100米,我考慮用光纖通訊,加交換機,我不知道這樣是否可行? 還有想請問下,一張HMI可以控制2PLC嗎?

以下圖片是第一個項目自己做的HMI組態

lizi707
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 145 點
下載積分: 598 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-03-30
查看lizi707的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-16 17:41
都是高手