343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-20 17:07
關于步進梯形圖指令,有幾個不明月的地方請大神指點一下
一,M66是一通電就置位嗎?
二,兩個RET指令有執行順序上的關系嗎?
三,與歐姆龍的STEP指令區別在哪里?
附件: 狀態梯形圖.doc (31 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-21 11:55
1.M66 不是一通電就置位,是M6滿足后,SET S6后才置位

2.程序掃描是從左到右從上而下的

3.這個是狀態流程圖編寫方法,和OMRON的step指令差不多