最近做一個項目需要采集電流,由于采集的是放電電流,所以電流的時間很短。
現在使用HCA8-4AD,采集數據然后在主程序里進行比較。這樣的結果就是數據時有時無。
有時候能采集到,有時候采集不到。
想想有可能跟主程序的掃描周期延遲有關系,然后換一種方法直接讀地址#111到#114里的最大值。
發現禾川模塊這個地址的數值不會變化,打電話問禾川技術也是沒有得到解決。
還想請教一下,如果要采集這種瞬間電流怎么做比較合適一點,更換三菱的FX3U-4AD會解決嗎?