小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-22 17:07
三相1.5KW的電機 電壓380V 現在想改成 單相220V供電 長期使用有沒有影響! 有這樣使用過的嗎? 還有需要加多大的運行電容 現在我是想直接加一個100UF的運行電容 可行嗎? 如果按公式算的話,一般運行電容在40UF左右 不過要加一個100的啟動電容! 負載不大 希望老師傅指教!
每天一點點
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-23 13:39
加1 個單相輸入,3相220V輸出的變頻器,馬達再改三角形接法。就可以呢?
加電容后,改單相,起動轉矩低,負載能力差,比普通單相電機還差。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小一電工) 感謝分享! 謝謝你的寶貴 ..
  • 為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討