我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-24 21:22
加熱管損壞的直接結果就是溫度下降。是否可以再加一個溫控儀設置值低于控溫的這個溫控儀當加熱管損壞時溫度下降到后加這個溫控儀的設置值時觸點閉合輸出報警信號。
樓主留言:
思路是這樣,但太不經濟了,32路加熱啊!!!再說溫度范圍很大,后加的那個設置多少度?
老學生
梅花香自苦寒來
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 295 個
工控威望: 621 點
下載積分: 10465 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2024-07-17
查看老學生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-03-27 10:10
引用
引用第19樓wanghao于2017-03-26 19:36發表的  :
和加熱管串聯一個電阻,在電阻兩端并聯一個指示燈,這樣應該可以。

這是一個經濟,實用的好辦法。但是電阻的阻值和功率要計算好。