嘉寶和程寶
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 205 點
下載積分: 8865 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2015-05-28
最后登錄: 2024-11-03
查看嘉寶和程寶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-24 18:24
我是用的溫控器PID控制電力調整器(可控硅)來加熱的,客戶要求加熱管損壞后有指示燈提示。
現在糾結的是,唯一可以想到的辦法就是檢測電流,如果加熱時沒電流就認為是斷路了來燈光提示。但保溫時同樣沒有電流,怎么來區分正常的沒電流和斷路?
求教各位了,最好發圖說明。
易風軒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 96 點
下載積分: 812 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-12-24
最后登錄: 2019-06-12
查看易風軒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-25 21:52
11樓  發表于: 2小時前只看該作者 | 小 中 大
  評分選定
與加熱管并聯一個交流指示燈,當加熱管工作時,由于加熱管的電阻小,電流大部分流過加熱管,指示燈不亮,當加熱管斷線,電流都流過指示燈,指示燈亮,提示加熱管損壞。(有點類似帶指示保險絲原理)
這個方法不錯,簡單實用