拉你去拜堂
級別: 實習會員
精華主題:
發帖數量: 個
工控威望: 0 點
下載積分:
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-01-14
最后登錄: 1970-01-01
查看拉你去拜堂的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-27 12:34
公司外發一臺設備叫外面的人做,算仿制原公司的設備吧,原公司的設備從接線到編程到調試都是我一手完成的。這套設備帶8個步進馬達,兩套CCD,20個氣缸,要用一個FX3U-128MT加一個FX3U-48MT,加兩個FX2N-1PG定位模塊,將近200個輸入輸出點吧,我直接上級在他們那個設備廠有股份吧,想叫我來完成編程任務,一個設備的穩定性不用懷疑,售后也不用操心,在我這里應該跟原設備相差不大,小范圍修改一下就可以了。但是想想我那時設計這套程序花了有十幾個工作日,才把整體軟件硬件調試穩定,好艱苦。大家覺得我在這里應該報價多少合適啊?
xxl123
行者常至!為者常成!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 279 個
工控威望: 7701 點
下載積分: 8142 分
在線時間: 582(小時)
注冊時間: 2014-08-08
最后登錄: 2024-11-05
查看xxl123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-27 18:56
我前年做的跟你差不多,只是沒CCD。7軸60多個氣缸。也是用的兩個3U通訊。沒有參考,從頭開始寫程序。報價2W。