max0933448
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 114 點
下載積分: 596 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2016-12-22
最后登錄: 2024-11-14
查看max0933448的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-03-27 19:15
小弟使用 Q系列PLC 寫了一段 資料儲存與讀取的範例
請問為什麼我的暫存器都無法保存住數據  每次重開機就都不見了
是哪邊沒有這設定到  還是寫法有問題嗎?
麻煩各位高手大大  幫小弟看一下
急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~拜託   感恩  感恩!!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 10:34
測試方法
1.將PLC 程式刪除及記憶體格式化。
2.設定鎖存區域。
3.PLC斷電重開。
4.檢視鎖存區域是否存在?
5.在線的狀況下,變更D值。如D0 =>10
6..PLC斷電重開。
7.檢視 D0 是否為10。