三菱FR-E740 11KW變頻器,接了一個47歐姆2KW鋁殼制動電阻,把P30設置為1,P70設置為10%,為什么制動電阻不發熱,也沒有起到制動作用,電阻是萬用表測是好的,正反轉頻繁規律切換,大概兩到三秒一切換。有沒有大師知道是什么原因??
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-02
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-28 20:30
1、檢查接線
2、查看PR30有沒設置為1,并合理設置PR70。