掛水四天
級別: 探索解密
![]() |
從高速切低速時err報警,不知道什么毛病,切中速沒問題 |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
具體報警代號是什么?手冊里有講原因! 如果只是低頻率報警,就應該考慮Pr 9參數放大一點! |
---|---|
|
keven1
keven1
級別: 略有小成
![]() |
官方手冊給出的原因 內容 • RES 信號處于 ON。 • 操作面板和變頻器無法正常通訊。(連接器接觸不良) • 變頻器輸入端的電壓下降時,可能會發生該錯誤。 • 控制回路電源 (R1/L11、S1/L21)采用與主回路電源 (R/L1、S/L2、T/L3)不同的電源時,一打開主回路, 就會顯示。并非異常。 措施 • 請將 RES 信號置為 OFF。 • 請確認操作面板與變頻器的連接。 • 請確認變頻器輸入端電源的電壓。 之前,A800變頻器遇到一個問題是,不能接地,底板也必須隔離,否則漏電保護器就會跳,同樣的電路其他品牌的變頻器,國產還其日本的變頻器都正常,就三菱的不行,問三菱400也沒有給出原因。 |
---|---|
|