請高人指點下:三菱伺服MR-J4參數設置時,PB08選擇自動,馬達有負載時一切正常,拿掉負載,馬達空轉時,特別的響,驅動會跳振動檢測報警,這個問題該怎么解決。
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業(yè)也是我的愛好
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 464 個
工控威望: 597 點
下載積分: 1153 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-03-30 13:20
剛性參數設置不合理