343012098
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 145 點
下載積分: 752 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2019-04-23
查看343012098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-01 10:53
我有11個軸,其中有一個軸用到中斷功能,用DVIT指令的那種,
在加大概30個氣缸,
用Q系列,請問大師,怎么配置好點,
[ 此帖被343012098在2017-04-01 11:36重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-01 14:41
A :  QD77MS16 + MR-JE-B / MR-J4-B ,CPU無所謂,03以上就行了,02也可以湊合

B:  QD75P4N *3 或 QD75D4N *3 ,伺服用脈沖型的,廠家無要求,CPU同上

C:  QD70P8+ QD70P4,伺服用脈沖型的,廠家無要求,CPU同上
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(343012098) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-04-01 17:44
    引用
    引用第5樓343012098于2017-04-01 17:11發表的  :
    CPU有幾種,有過程,通用,冗余型,而且有Q02CPU,Q02UCPU,我選哪一個好呢,,,
    不過還有一個問題,
    有一個伺服,我要實現這么一個控制,就是它每次停下來是一個信號讓它停的,每一次它走那么長,但它停下來不是給定脈沖量,而是碰到那個感應器就停下,
    在定位模塊我不是很熟,在用QD70的時候,不曉得這個功能要怎么設置,



    過程,冗余就不要考慮了,那是天價。
    如果不需要以太網,你主要考慮:
    Q02HCPU Q06HCPU
    Q02UCPU  Q03UDCPU Q04UDHCPU Q06UDHCPU

    關于停止的功能,QD75D/QD75P可以考慮用Y4 Y5 Y6 Y7,這功能是軸停止。

    不過說實話,這個東西第一次接觸有些麻煩的。要多看資料先做好準備工作。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水