我共有4個回路,調節流量,都是一樣的設置,互不干擾,其中三個正常工作,有一個不自動調節,直接輸出最大值,感覺這個PID沒起作用一樣,
不知道是什么情況,求大神們幫忙出出主意,
597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-12-09
查看597719177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-02 14:20
調節比例和積分都沒用,輸出永遠是最大值。
597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-12-09
查看597719177的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-02 15:06
我用硬地址來測試了一下,也是不行
597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-12-09
查看597719177的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-11 18:54
問題解決了,一點一點排查,換著試,最后發現通道有干擾