機殼帶直流電,用萬用表200V直流檔,正端接機殼,負端接設備電箱內的開關電源com端,有17v直流電壓并緩慢下降直到下降至接近0V,短時間內電壓不會上升,設備重新上電后又是這樣的現象,感覺像電容放電?
成功的路上需要幫助
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-03 10:00
對24V設備不常注意這種事情,或許因為屬于安全電壓吧。