    可控硅模塊控制電加熱管,可控硅型號,溫控型號如圖所示, 求解這個溫控如何觸發可控硅通斷?這個指示燈怎么才亮?

   第一次用這個東西,買回來一竅不通,請各位師傅指教下。  謝謝!


補充一下我的目的是實現36KW三相220V發熱管分三段來控制溫度,也就是12KW /段, 每段電流也就18A左右,感覺翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新編輯 ]
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-05 15:45
我直接用24V開關電源 正負分別接在G K,指示燈亮了, 這樣使用會有問題嗎?
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-05 16:29
    再請教一下,如果我利用溫控的常開觸點來控制中繼,中繼輔助觸點NO接開關電源+24V接到G極,K極接負來觸發可控硅。
   那么請問我用智能溫控表還有何意義?選用幾十塊的不就好了何必花幾百塊?
   利用可控硅來通斷加熱跟接觸器機械式通斷對比,除了壽命長,簡易,還有啥特別的優點?
   我很疑惑是不是可控硅跟智能溫控表我的使用方法錯誤了?
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-06 08:14
  
    謝謝大家了, 看來是這些電器沒選對。
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-09 09:16
我用的溫控器是泛達P909X-901-000的 賣電器那里說可以這樣搭配,現在拿回來弄了幾天還是行不通。
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-04-11 08:31
圖片:
圖片:
圖片:
  這種溫控表是不是要設置什么參數,我只設置了溫度和輸出百分比, 接線圖如下
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-04-11 10:59
   經過多少個日思夜想,問題終于解決了。,其實很簡單, T1 T2 T3應該接短接片那邊,也就是輸入輸出反過來接.·  !。。。。。。。。
y812970659
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 382 點
下載積分: 8349 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-11
最后登錄: 2024-11-09
查看y812970659的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-05-24 09:05
用了一段時間經常出現過電流!