樓主  發表于: 2017-04-05 21:35
現有一條鋼板自動搬運生產線,原系統使用AB羅克韋爾1756-L71S安全型系統搭配以太網模塊,用來控制伺服驅動器。
運動控制共36軸,也是使用AB的伺服驅動器和伺服電機。
現在想把AB的系統更換為三菱Q系列,在不更改伺服驅動器和伺服電機情況下,不是是否可行?


zhangyang198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 139 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 21(小時)
注冊時間: 2017-02-24
最后登錄: 2019-01-07
查看zhangyang198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 08:41
AB侍服驅動器是關鍵,能和三菱PLC通訊上就可以,通訊不上,看看用I/O方式控制,如果都不行,那就是不行了