樓主  發表于: 2017-04-07 14:49
圖片:
圖片:
各位大師 我現在用FX3G的PLC控制兩個軸 ,用的是J4系列的伺服放大器,一個軸傳動用的是同步輪加皮帶,另一軸Z軸用的是連軸器,現在兩個軸聯動,出現跑偏的象,
對應的濾波和加消磁環,接地都做了的  還是沒有用 請各位指點

cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18759 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-21
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-07 15:30
定位不準,先查驅動器聯軸器是否有間隙,通訊線接頭松動,在把驅動器里的灰塵清里掉,一定要斷電。
樓主留言:
好的 我試下