樓主  發表于: 2017-04-08 09:45
有個三菱PLC,編程口和觸摸屏連接,但是當我把232模塊和電腦連接后,編程口和屏的連接就會中斷。哪位有遇到過這樣的情況。
wxhyzh
數字情緣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 279 點
下載積分: 22083 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2008-06-05
最后登錄: 2022-08-31
查看wxhyzh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-09 17:13
PLC與觸屏沒有數據線連接通訊當然會中斷。解決方法可以增加通訊模塊,或觸摸有數據穿越功能。