樓主  發表于: 2017-04-08 09:59
大師們:
你們好!
請教一下你們一個問題:
1號PLC的模擬量輸出模塊的輸出,可以接入到2#PLC的模擬量輸入模塊的輸入上面作為2#PLC的模擬量輸入嗎?

我的設備要增加一個檢測現場粉塵濃度的功能,同時要將這個粉塵濃度值顯示在我的觸摸屏上,還要傳送到客戶的中控室里面。但是我的檢測裝置只有一個4-20mA的模擬量輸出通道,所以我將這個接到我的電控柜里面的模擬量輸入后,就沒有辦法再傳到客戶那邊了。而我的電控柜里面還有一個備用的模擬量輸入通道和一個模擬量輸出通道,所以我不想再怎加成本,直接通過這個模擬量輸出模塊將濃度值再傳送到客戶那邊進行顯示。不知道這樣可不可行?請大師們指教!

ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5321(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-12
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-08 10:16
可行的。如果距離遠最好選擇4-20MA的方式。0-10V距離遠了有些容易受干擾。