廠里面新來的韓國設備  前幾天晚班突然斷電 設備再次通電后不能工作 用的是三菱Q系列PLC  電腦連接后診斷出 特殊模塊參數錯誤  小弟沒玩過Q系列的 求教各位大師
今天后上午又看了下   CPU現在沒報錯  定位模塊QD75D4出現ERR報警  更換定位模塊一樣的報錯
這是一臺原來的4個軸的運動的設備 現在經過改裝后 拿掉了兩個軸    用了快兩個多月的時間      411下午剛剛進行了軸監測  發現拆掉的兩個軸在報警  912  看了減速的范圍和別的在用的軸一樣設定 沒有說超過范圍的       想想以前拆掉兩個軸后一樣的使用那么長的時間的   現在為什么拆掉的兩個軸會報警  
[ 此帖被company350在2017-04-11 18:30重新編輯 ]
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6493 個
工控威望: 7501 點
下載積分: 108066 分
在線時間: 4835(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-10 19:28
Error code List[Error code 912]
==================================================
Error code       912
Error name     Outside deceleration time range

The set range of the basic parameter 2 "Deceleration speed" is outside the setting range.

Remedy

With the setting brought into the setting range, turn the PLC READY signal from OFF to ON.

請檢查QD75的相關參數
樓主留言:
把原程序和參數拷貝進去了一樣的報警   之前有4個軸在用  經過改后只剩下兩個軸   報警的剛好是拆掉的那兩個軸在報