追你九條街
級別: *
![]() |
文本顯示器設定數據然后連接PLC,PLC輸出脈沖給步進電機,脈沖個數是可調的,弄不明白的是文本是跟PLC怎么進行數據處理的,前些天PLC壞了,買個新的OLC考進程序,文本顯示器沒數據。弄卜明白,請老師們指點哈。 ![]() ![]() ![]() [ 此貼被追你九條街在2008-06-25 12:20重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
文本顯示器型號?PLC型號? 文本是根本沒有畫面還是畫面中的數據項沒有數據? 從廠家送來的PLC直接裝上不用傳程序了? |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
很明顯了。 文本顯示器內數據參數的顯示,其實就是對應的PLC的D(數據寄存器)內的數據。 以前使用的,和廠家送過來的PLC中,已經對所有的D值設置過,所以D內都是有數據的。而新PLC中上傳進程序去后,沒有對D進行賦值,所以其內數據都是0,這樣在文本顯示器上就沒有參數了。 那么,在文本顯示器上把所有的參數都設置一遍就行了。 另外,下次讀取PLC程序時,將所有的選項都選上,就可以讀取D的值了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |