M258,M259,T34在別處沒有線圈輸出,請問這是怎么回事?附件

這個狀態一直停留這樣
[ 此帖被ligp99在2017-04-12 09:47重新編輯 ]
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 09:19
引用
引用第1樓lin10663于2017-04-11 20:58發表的  :
別個地方有用到重複
因為M3015也沒ON計時器不可能會跑

還有一種可能是M3015雙線圈輸出。M3015在此句前有得電,再此句后面又有讓它斷電的輸出,監控畫面只能顯示該元件一個掃描周期后的結果。檢查下M3015是否在其他地方有 輸出。
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-12 10:35
SET M3015是不是在你截圖那句的上面?SET M3015是否處于導通的狀態?截圖那句后面的RST M3015是否處于導通狀態?
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-04-12 17:32
檢查SET M3015輸入信號和RST M3015輸入信號同時有得電!
或者把所有RST M3015的語句放到截圖語句上面。
或者在SET M3015前那句加一個長開觸點。
上述方法試過還不行的話需考慮是否使用變址變量或者是數據字傳輸等情況!
liuxiaoxigkr
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 107 點
下載積分: 699 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2023-09-07
查看liuxiaoxigkr的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-04-13 09:04
引用
引用第15樓ligp99于2017-04-12 21:56發表的  :

是不是PLC問題

PLC一般不會出錯的,出錯了也會報警!
能否把所有M3015輸出的地方都截圖!要監控中截圖。