最近在學習三菱伺服定位系統,發現要學的東西好多。今天上午被QD75定位模塊M代碼的使用給搞得暈頭轉向的。后來靜下心來,對照參數表捋了一下。有了自己的理解方式,下面分享給大家,也加深下自己的理解。歡迎大家積極討論,并指正錯誤與不完善的地方。
對于各個軸,可以最多有600個定位數據,編寫在參數Da.1----Da.10中,每個參數對應一個固定的緩沖寄存器。以軸一為例,一號定位數據所專有的,固定的緩沖寄存器地址為:2000----2009。Da.1(運行形式)Da.2(控制系統)Da.3(加速時間編號)Da.4(減速時間編號)Da.5(要插補的軸)對應2000;Da.10(M代碼條件數)據對應2001;Da.9(停頓時間)對應2002;2003未使用;Da.8(命令速度)對應2004和2005;Da.6(定位地址)對應2006和2007;Da.7(弧地址)對應2008和2009。每個參數的內容都可由軟件設置,或程序直接寫入,不多闡述?梢砸源祟愅,軸一的二號定位數據,編寫在2010----2019;軸一的三號定位數據編寫在2020----2029。那么往下推下去軸一的第600條定位數據,對應的緩沖寄存器地址就為7990----7999。軸一所有數據都全了,軸二接著軸一的地址,從8000開始一直到13999,軸三接著軸二,14000----19999,軸四接著軸三,20000----25999。
Da.10對應的就是我們要的M代碼條件數據。我們可以算出,一個軸有600條定位數據,那么就對應有600個M代碼(M代碼的數字可以在0-65535之間隨便設置),四個軸就要2400個M代碼。你寫在哪條定位數據對應的寄存器里,就是哪條定位數據的代碼。當定位指令執行時,對應的M代碼變ON(通過模式選擇可設為with模式或after模式。with模式是指令執行開始時M代碼ON,after模式是指令執行結束后M代碼ON)。當需要M代碼OFF時,把1寫入到Cd.7(M代碼OFF請求)參數對應的緩沖寄存器中(1504,1604,1704,1804)即可將M代碼置OFF。OFF之后,系統會自動將Cd.7寫0,以表示M代碼OFF請求完成。
一條定位數據執行開始或執行完成,他對應的M代碼就置ON,那么就不能進行下一步操作。必須要將M代碼置OFF,才會接著往下執行?梢赃_(dá)到良好的順序控制的效果。必須要說明的一點是:如果Da.1運行形式設置為獨立定位控制和連續定位控制,那么M代碼ON的時候,不會執行下一個定位數據,直到OFF為止。如果Da.1運行形式設置為連續路徑控制,那么M代碼即使是ON的時候,還是會執行下一個定位程序,但是會發出警告(警告代碼503)。
暫時就能想到這么多,希望大家積極討論,多多指正。