huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14040 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-20
查看huoshi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-17 17:18
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
sun3751
安康科技
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 703 個
工控威望: 686 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-28 07:26
關鍵取決于變頻器的性能上,其它都是次要的
引用
引用第8樓huoshi于2017-04-27 15:02發表的  :
是不是8極轉速低,電機冷卻風量不夠?
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-