樓主  發表于: 2017-04-17 17:18
我單位有一15KW變頻器驅動一15KW 8極交流異步電動機作為攪拌機驅動,電纜長50米經常燒電機繞組,且變頻器不報故障變頻器輸入輸出電壓正常,電機接線端子測電壓在1200V左右
不知什么原因?  
                                                                                           懇請老師幫忙指導指導,謝謝!
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2446 個
工控威望: 2878 點
下載積分: 4640 分
在線時間: 1212(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2025-03-04
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-17 19:22
有變頻器還燒馬達。不科學。需要檢查以下幾項,1、電機的額定功率。2、變頻器的額定功率,可以適當換大功率的變頻器。3、檢查變頻器輸出端的馬達接線。4、馬達的接法,三角\星。5、以上大師說的一些問題。