大神們幫個忙,幫我看下PLC控制步進電機的接線圖對不對.

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2838 個
工控威望: 3609 點
下載積分: 3500 分
在線時間: 3782(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-09-22
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-18 12:23
接錯了幾根,
步進驅動VCC接V+
FX5U的COM0,COM1接開關電源的COM。
電阻接電源正也可以,習慣接在脈沖線比較多。
FX5U的S/S一般接FX5U的24+,用的傳感器是選用NPN型,公共線就GND。
接GND的話,用的傳感器選用PNP。公共線是24+,也可以用。
樓主留言:
感謝您!下面是我修改后的圖,請問還存在問題嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lhklls) 真誠感謝!
  • 二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2838 個
    工控威望: 3609 點
    下載積分: 3500 分
    在線時間: 3782(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-09-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-04-18 17:58
    引用
    引用第5樓我是11于2017-04-18 15:21發表的  :
    感謝大神的回復!這是我修改后的圖,請問還存在問題嗎?
    [attachment=176793]

    寫個小程序,可以通電試一下呢。