樓主  發表于: 2017-04-19 14:13
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
我是一個剛接觸三菱PLC的新手,現在手頭有這樣一個題目,求大家幫忙看?br />一臺真空干燥箱,閉合總開關后 蒸汽閥、真空閥、冷卻水開關打開儲氣罐開關閉合(不工作時是開著的)5分鐘后檢測是否有壓力、溫度以及冷卻水流量。若沒有則報警,五分鐘后回到初始狀態;若正常工作則開始計時十分鐘后檢測是否到達設定溫度(60℃)和要求的壓力(-0.1~0之間即真空),若未達到設定溫度則繼續加溫,若未達到真空則繼續抽真空;若達到真空以及設定溫度則減小蒸汽閥開啟度 并保溫8.5小時后回到初始狀態。

PLC是三菱fx2n 32mr的模擬量轉換模塊是4AD與4DA。  壓力變送器是順來達的SLDYB-2088量程為-0.1~0 電流輸入為4~20ma;溫度變送器用的是導軌式溫度變送器量程0~100攝氏度電流輸入為4~20ma分度號是pt100。



下面是我編的梯形圖,求指教哪里不對    
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22633 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-26
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-27 10:10
我也是新手,看一下
工控人加油