輕輕點水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 100 點
下載積分: 811 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-04-18
最后登錄: 2017-04-21
查看輕輕點水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-19 20:57
我新安裝的 step7  V5.5 ,使用USB-MPI的972-0CB20-0XA0與現場PLC連接,可以下載舊程序,可以在線監控,就是不能上載PLC內程序,F(xiàn)場 CPU 412-2XJ05-0AB0,我試了1、設置PG/PC接口,MPI不能監控,改187.5K和1.5M都不行,后改為DP可以下載舊程序。只能用DP通訊嗎?2、建立空項目,點“站點上傳到PG”,不能上載程序,試“顯示可訪問的節點”也不行,為什么,怎么 解決。
CPU單口通訊插頭
插在了觸摸屏雙端口上
上傳程序報警圖
設置MPI
設置DP能下載不能上載
    
yunfeilong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 8239 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-06-20
最后登錄: 2024-09-21
查看yunfeilong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-21 09:51
1,勾選唯一主站,走PROFIBUS線路
2,走,MPI,查看原程序硬件配置,看波特率是多少,屏的地址,是否有沖突
yunfeilong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 292 點
下載積分: 8239 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-06-20
最后登錄: 2024-09-21
查看yunfeilong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-04-21 09:53
看老程序CPU兩個端口的設置