343012098
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 145 點
下載積分: 752 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2017-03-29
最后登錄: 2019-04-23
查看343012098的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-22 12:34
圖片:
圖片:
請幫忙看一下。。。。在線時,給M0信號,可是M200就是不通,但是在離線時能通
下面這個M203我強制通了,但是Y3就是不通,查看Y3也沒有哪里復它的位。
liming6908
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看liming6908的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-02 16:42
極有可能是雙線圈.
1.首先你一直強調M0給信號,其實看圖應該是給M100,而且對于這個上升沿信號M200應該是交替開關變化的;
2.你強制開啟M203,應該是Y003輸出有信號,看圖沒有的話檢查一下是否有雙線圈問題;