 FX1s控制2個步進,Y0、Y2控制一個(Y0控制脈沖、Y2控制方向),Y1、Y3控制另一個(Y1控制脈沖、Y3控制方向),手動指令如下:


X4、X5觸發,馬達都是朝一個方向旋轉,監控過Y2一直沒有輸出;
X6、X7觸發,也是同樣的情況,Y3一直沒有輸出。
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-07
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-23 10:38
會不會這樣變成了雙線圈,不管手動自動正反轉,一個Y只用一次DDRVI試試。