李小響
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 199 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-11-06
最后登錄: 2020-09-03
查看李小響的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-04-23 21:17
如題怎么接線啊?不是Y0接脈沖正串2k電阻,com0接脈沖負。因為不需要反轉,所以方向信號懸空?打動器說明書是Y0接24v正,和脈沖正,com0接脈沖負和0v怎么感覺不對啊 。求大俠指點,先謝過了。
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1002 個
工控威望: 2680 點
下載積分: 22469 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-11-06
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-24 11:14
以30J4為例
FX1N——y0接J4CN1的10腳
         COM0接24V電源的COM
J4伺服CN1的12腳接+24V,不需要接2.2K的電阻
唉~~~
多看手冊
贊贊贊     
工控人加油