來進有
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 101 點
下載積分: 686 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2017-09-06
查看來進有的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-01 10:34
輸出是OD231接線沒有錯誤,所有輸出都沒有。是不是PLC設置不對
來進有
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 101 點
下載積分: 686 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2017-09-06
查看來進有的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-06 21:35
引用
引用第2樓711022027于2017-05-01 14:49發表的  :
  [attachment=178730] 查看IO表,確認輸出地址,我的輸出模塊插在第二個插槽,地址是1,所以輸出地址是1.00到1.15。

問題解決了,是我的輸出地址錯了,謝謝大俠的指點。