樓主  發表于: 2017-05-03 11:11
各位大神,請問一下
fx2nc-232-adp 和 fx1n-232-bd 有什么區別,與伺服驅動器通訊用哪個,該怎么使用。謝謝!!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9624 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 16605 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-03 18:16
FX2NC-232ADP 可用于FX2N,F(xiàn)X2NC的主機

FX1N-232-BD 只能用于FX1N,F(xiàn)X1S的主機

使用方式也有細小區別

相同點是它們都停產了,一般都用FX3SA,F(xiàn)X3GA,F(xiàn)X3U來代替了。

和伺服驅動通訊估計用它們不是很方便吧,一般都是發脈沖吧?或者有支持MODBUS的。還要做校驗碼。。