346743576
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1080 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2011-12-05
最后登錄: 2024-11-26
查看346743576的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-03 11:41
PLC是FX3U 帶了2臺伺服
連著電腦調試的時候 發現動作老是出錯 各種誤動作
程序里 能預防出錯的地方全都是做了互鎖之類的保護
把數據線拔掉之后 連著人機 就完全沒問題了 動作正常
songzuolei
中達電通
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 6656 點
下載積分: 4198 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2010-05-03
最后登錄: 2024-10-05
查看songzuolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-04 15:35
應該是電源干擾問題,我出現過電腦不能正常工作,plc通訊故障,拔了電腦就OK了。后來plc和電腦都接地線就OK了,你可以實驗一下。
代理臺達變頻器,PLC,觸摸屏,設備維修,控制柜制作      QQ;171986645  手機13921226012