ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2719 點
下載積分: 16620 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-06 11:44
電氣的設計一直在不停的演化、更迭。很想和大家討論一下,接觸器,您怎么用?

1、在使用變頻控制的電路中,大家還在斷路器與變頻器之間加接觸器嗎?我指的是一般小功率,不是幾十KW的那些。

2、在使用伺服電機時,大家還在斷路器與伺服驅動器之間加接觸器嗎?我指的是一般幾個KW的常規功率。

3、一個電柜由于空間原因不方便操作電柜的總電源,需要在OP盒上增加電源開關。通過交流接觸器來控制電源的通斷。
      會有變頻器與伺服電機等,假定總斷路是32A即可。您設計這個電路時,是加個32A的接觸器,切整個電路供電呢。
     還是主要的像變頻器、伺服驅動器等直接通過保護掛在總保護下面,只是在控制回路的電源供應。

4、急停,您還會切斷變頻器與伺服驅動器的供電嗎?變頻器與伺服驅動器報警的話,您還會把報警串入供電回路,變頻器、伺服驅動器一報警就斷電嗎?

很多年前,很多典型的控制,現在慢慢在演變,希望大家能夠路過時分享一下,您平時的設計經驗或者看到的設計經驗。
讓我們一起總結總結,學習學習。一起進步!
山河今仍在,壯志在何方?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-06 15:12
其實把接觸器當成一個可遠程控制的斷路器好了。具體是否設置要看具體的電路及具體的場合和系統。
如果此電路容易產生觸電或其他不安全的因素,那么設置一個接觸器作為急停應急關斷電路是必須的。
如果此電路僅僅給某個簡單回路供電,且已經做好保護措施,也就是分析后覺得沒必要加裝,那么直接斷路器控制也一樣。
樓主留言:
說的在理。交流個問題。如果你有十個伺服,都是400W,如果讓你設計,保護器件你加幾個?