ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-08 11:07
圖片:
各位大神,請問一下,在伺服控制中,近點和原點可以是一個點嗎?如圖DSZR指令中,指定的近點和原點是一個點!
skyhuqiang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 657 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2022-06-18
查看skyhuqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 13:54
ZRN一個點就行,DSZR要近點和零點,用DSZR指令可以用伺服編碼器的Z相當做零點,編碼器每轉一圈,Z相通一次。